登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:关于选用高压线路等级

点击:1328 回复:16

还要看你的进线方式是那种了,架空还是电缆。。一般这种变电站设计成二层。二层用于35KV进线,出线,计量,一层10KV。。室外是主变压器。。这是常规变电站设计。。
21-03-28 19:54
要搞清楚以下问题:离你最近的变电站能提供什么级别的电压,距离有多少公里架空还是电缆,你厂内10kv高压电机单台最大容量是多少kw,你厂日后扩容需求如何。
最后修改:2021/3/28 19:56:11
21-03-28 19:55
如果选用35KV高压线路的话,不管有多远都得引过来吧表情。我们厂区有3台高压电机,每台都是500KW。至于扩容的话暂时不考虑。35KV的话,输电容量足够了吧。如果以后扩容也没问题了吧
21-03-28 19:59
您说的室外变压器是不是外线35KV高压线路是吧。
21-03-28 20:01
是35KV变10KV,是当是主变压器用的。
21-03-28 20:08
嗯,如果是进线35KV的话需要2路。那么就需要2台主变。容量选多大经济合适。
21-03-28 22:41
才500kw还是10kv电压级别,电机启动完全没问题的,相信设计院提供的已是综合各种因素的最优方案,我们6kv电压560kw鼓风机2极电机启动都相当轻松。
21-03-28 23:31

上一页 上一页