10楼
编辑
引用
管理
yutianhe95
撇开电机功率和其它保护,从开关和电缆的匹配性来讲:150的空开50+的线,125的空开至少配35线; 100的空开至少25的线。
电缆的环境温度下的额定载流量个人觉得一定要大于空开的额定值。
楼主既然用到星三角启动,相比应该不是重载,如果用25的线建议配100A的D型开关,如果用35的线建议125的D型开关。
接触器上面大家都已经说了。
最后修改:
2021/3/27 8:10:32
21-03-27 08:05
11楼
编辑
引用
管理
dffeifei110
25的线肯定大了,不需要这么大的,要是你选了远东这种,价格差异挺大的!