登录
首页 PLC论坛 台达PLC
回帖 发帖
正文

主题:咨询老师一个问题,台达plc485控制变频器,我想更换别的品牌的变频器

点击:2832 回复:16

通讯逾时不知道会不会报错从而停止运行
21-02-03 09:26
如果程序里有用到通信报警控制信号的话,有可能出现主机停机的情况.
21-02-03 10:00
变频器,如果不是总线控制而是采用485通信,我都是运行控制信号端子台给定,速度信号等等采用通信控制——通信控制运行一旦在升降机场合,搞不好会冲底或者撞顶,因为通信受干扰通信失败到变频器停机有一个响应时间(一般是1S~3S),此时间足够变频器干坏事了
21-02-03 10:22

引用 高雅的雅 在 2021/2/3 10:22:41 发言【内容省略】

无论是总线控制还是485通信,当然,485也是总线控制方式之一,只要采用通讯控制都存在一个问题,即参数都是靠写入或者读取,更改状态需要重新写入状态,因此才会造成通信中断变频器仍然无法及时停机(原因在于变频器需要重试通讯连接),你之所以说1S~3S,因为大多数现场工程师都喜欢采取默认参数而通常不会去关注通讯重新连接时间以及次数的参数设置,因此采用通讯的变频器控制必须做好通讯故障监测,这个一般菜鸟是不会做甚至于根本不会考虑到的,通常的做法是使用变频器的数字量输出来判断变频器的状态,使用心跳来判断变频器的通讯状态,一旦发生问题就会采取其它来中断变频器的运行。
当然,现在很多变频器已经支持内部编程,一些基础的判断完全可以在变频器内部编程来解决。
21-02-03 11:18
通讯外加独立启停信号,看到许多成套设备都这样做,我也习惯这么干。变频器通讯丢失时间我设置一般200mS,基本能保证4台内的响应。
21-02-05 18:55
变频开停我喜欢用端子控制,稳定可靠
21-02-05 20:49
谢谢各位老师
21-02-09 15:32

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯