登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:工厂内各个机器全开起来后,用电端电压不足怎么办 ?
点击:1866 回复:29
10楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
你老板不想出钱,你就告诉他去找神仙……
21-01-20 14:39
11楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
这个,我们那里砖厂都是超载使用的,160KVA变压器带200KW负载是经常干的事,反正夏天加风扇散热,冬天就啥都不管,运行了近10年没有坏啊
21-01-20 14:44
12楼
编辑
引用
管理
jint
厉害!
21-01-20 15:15
13楼
编辑
引用
管理
mlx5118
轮询也不是办法,趁早换
21-01-20 16:08
14楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
这个不好办,不是顺序启动的事。是变压器容量太小。
21-01-20 16:30
15楼
编辑
引用
管理
超级大手
不可能都同时运行 变压器输出电压调到最高 先启动较大功率电机 补偿必须在0.95以上 大一点的电机有条件换成变频 累计功率尽量别超过二百千瓦 尽量减少非生产用电 试试
21-01-20 18:00
16楼
编辑
引用
管理
dffeifei110
反正要花钱,要么改造生产线的,要么换变压器!可以搞两个方案给老板!
21-01-20 20:05
17楼
编辑
引用
管理
goldage
90千瓦的变压器要带400千瓦?大神啊。如果你的不增容估计难搞,要省钱就再加个315吧
21-01-20 21:16
18楼
编辑
引用
管理
cfg168
油浸式变压器你长期超负荷运行试试?绝对爆炸,炸烟花给你看,搞不好还把进户的高压干线给拉跳闸就好玩了,直接影响整个大块区域,整个工业区,整个城镇断电就好玩死了,到时候安监和电监挖到是你搞的,有可能工厂关门也不一定唷
21-01-20 21:31
19楼
编辑
引用
管理
midada
电都不够用了,说明生意在增长,你这里的老板还在想什么?智商堪忧。
21-01-20 21:32