主题:这种控制变压器离PLC多远才不会有电磁干扰,影响PLC正常工作
点击:2123 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
半夜微凉
由于箱体有点小,要把这个控制变压器和PLC放在一起,又担心会干扰到PLC的模拟量和数字量模块,这个变压器离PLC多远才不会干扰到PLC?
21-01-09 14:42
1楼
编辑
引用
管理
半夜微凉
21-01-09 14:42
2楼
编辑
引用
管理
半夜微凉
变压器离PLC200毫米远够不够?
21-01-09 14:43
3楼
编辑
引用
管理
chengzheng
我以前都是在一个柜子里面的。
21-01-09 15:20
4楼
编辑
引用
管理
不赖FpcfPCRC
对PLC不会有影响,我们这就挨着用!
21-01-09 15:21
5楼
编辑
引用
管理
半夜微凉
哦,离的只有20厘米有影响吗?
21-01-09 15:29
6楼
编辑
引用
管理
半夜微凉
明白了,谢谢解答!
21-01-09 15:31
7楼
编辑
引用
管理
半夜微凉
PLC大概离变压器这么远
21-01-09 17:21
8楼
编辑
引用
管理
fireray
引用
半夜微凉
在 2021/1/9 17:21:38 发言
【内容省略】
没问题,主要是模拟量的线用屏蔽双绞,做好接地。
21-01-09 19:34
9楼
编辑
引用
管理
半夜微凉
明白了,谢谢!