点击:1403 回复:18
10楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
过去厂里也遇到过,不过是两相绝缘破了,把两相分开用环氧树脂封好用了两年多还是出问题了。
21-01-09 00:55
11楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
看来还得是用铜管连接比较把握。线鼻子连接绝缘是难题。
21-01-09 02:57
12楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
电缆有施工方负责,重新放一条吧!
要么就是买2个IP68的矿用电缆耐腐蚀接头盒,不过那个玩意造价不菲,我记得买10KV的接头箱一个就是十好几万,35KV的一个五十多万
21-01-09 10:35
13楼
编辑
引用
管理
光
短平快的处理方式 直接铜管压接
21-01-09 11:53
14楼
编辑
引用
管理
dffeifei110
铜管压接也好,线鼻子螺栓锁紧也好,必须做好防水绝缘!
21-01-09 12:10
15楼
编辑
引用
管理
honghaii
看来都是绝缘到时候不好处理啊。
21-01-09 13:38
16楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
主要是绝缘不好处理。
21-01-09 17:55
17楼
编辑
引用
管理
goldage
看题目啊,人家说的是185电缆啊,不必要上那等级的接线合吧
21-01-09 21:36
18楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
地埋电缆一旦断裂(挖掘机野蛮撕裂的更甚),只有截除一段后再连接(原因是绝缘受损严重,电缆截面积越大损坏程度越大)。普通电力电缆热缩套管接头是无法应对(主要是防渗不达标),此时只有用专用耐腐蚀IP68接头盒处理(长电缆),对于短电缆建议直接整体更换