C14 或者开关变压器废了,可能性大!
20-12-24 14:39
最近忙别的事了,一直扔那里没有修,压降停机是因为启动几秒之后风扇运行拉低了开关电源的整体电压,拔掉一个就不报警了,最后把开关管K2225更换之后运行正常了,原来是因为开关低效造成的,走了一大截弯路,最后回到最简单的操作表情,谢谢各位的帮助