主题:关于配置,设计是否有问题?

点击:1486 回复:36

哦,这样呀。客户要求,你就满足客户呗。这样的话,总进线的开关容量就要选大一些了。软起,其实启动过程冲击电流也是很大的呦。嘻嘻。
20-12-21 10:39
变频器启动,主线的启动电流可以控制在电机额定工作电流附近都可以正常启动!!
至于软启动器这种垃圾,最低启动电流都必须在电机额定电流3.5倍及以上,对电网的冲击、对电机的冲击损害均大于变频器N倍!!
除非是良好的4象限控制算法+6个双向晶闸管组成的全桥控制做启动(说白了就是交交变频的控制原理,不过这种控制本身就是变频器应该不会是软启动器了)。对于软启动器个人是深恶痛绝的
20-12-21 11:49

引用 yutianhe95 在 2020/12/21 10:32:08 发言【内容省略】

三至四台同时运行时间比较多的这种,用独立的启动柜是合理的,检修想停机时比较方便。
20-12-21 12:17
刚刚详细看了附件,不是2台而是4台800kva变压器,另外还有一些其他辅助设备,如风机污水泵照明空调办公阀门UPS检修电源等约150kw,辅助设备实际运行功率应该不大。系统类似于单母线分段方式加1台自备发电机,每段变压器为2台800kva,如果全部投入则变压器总容量为3200kva,足足有余,如果某段变压器故障或检修,才会出现2台变压器带全部负载的情况。(按楼主描述难道他们的变压器是投2备2?这样变压器基础电费也交得太浪费了吧)
【三至四台同时运行时间比较多的这种,用独立的启动柜是合理的,检修想停机时比较方便】 赞成!
20-12-21 17:38

引用 82252031 在 2020/12/21 17:38:46 发言【内容省略】

是的,变压器确实是2用2备的,同时留一发电机接口。其余负载同事使用率很低,主要是照明及办公空调用。
20-12-21 18:48
设计院考虑得还是不错的,数百千瓦的变频器搞旁路还是很麻烦的,相互独立的4套系统生产可靠性会高很多。
21-03-08 22:39
我觉得设计院这种设计还是挺好的,一台启动有问题可以独立维修,不影响其他三台工作,那些说一台变频器轮流启动的说法,虽然初期投资低,后期应用维护客户要哭了……
21-03-09 08:59