主题:伦茨伺服电机不运行,电流大,监控软件不报故障,怎么回事?请大佬指点
点击:1533 回复:12
10楼
编辑
引用
管理
muxiuqiang
伦茨变频器有这个毛病,8200系列也出现这种状况,换主板就行
20-12-24 23:30
11楼
编辑
引用
管理
liruohan788
嗯,主板已经搞了,这几天忙的没时间玩,过几天玩了再来分享
20-12-25 11:06
12楼
编辑
引用
管理
poleto
老哥,怎么解决的呀?我也遇到这个问题了,感谢