主题:杀鸡何用宰牛刀
点击:1154 回复:19
楼主
编辑
引用
管理
超级大手
又一个PLC控制被取消
就是一个1.1kw稳压泵一用一备
最后修改:
2020/12/17 2:36:33
20-12-16 20:08
1楼
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
简单的典型的继电器系统,其实没有PLC更清晰合理。
20-12-16 20:20
2楼
编辑
引用
管理
超级大手
实际上电接点压力表三个接线端子就够了 这里用了快四十节却看不出应该接在哪里 大手去了也白搭 (拆)
通电测试一次成功
最后修改:
2020/12/16 20:39:37
20-12-16 20:35
3楼
编辑
引用
管理
243604901
哈哈,连成的柜子
20-12-16 20:42
4楼
编辑
引用
管理
半夜微凉
确实多余,如果没有模拟量,通讯,运动控制这类需求的完全不需要PLC
20-12-16 20:59
5楼
编辑
引用
管理
guoq444
既然已经配好了,不管怎么说都比纯继电控制好,除非程序问题不能解决!
20-12-16 21:06
6楼
编辑
引用
管理
guoq444
有了牛刀何必要用指甲刀!
20-12-16 21:09
7楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
能正常使用就没有必要拆除PLC改变原来设计。
20-12-16 21:37
8楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
如果修改功能,还是PLC方便快捷,
如果没问题,我可能会保留.
20-12-16 21:45
9楼
编辑
引用
管理
逍遥的久鸣
有PLC的话,控制方便点
20-12-16 22:03