主题:【话题】施耐德atv12变频器串口调试软件起停控制怎么写?(20201215)

点击:2328 回复:24

你要通讯控制变频器,但变频器给定和控制都不指定modbus,真不明白你是什么思路。
我的1.5kw变频器带1.5kw电机,频繁短时正反转工作。
20-12-23 18:46

引用 82252031 在 2020/12/23 18:46:29 发言【内容省略】

不好意思!说错了,给定和控制改了mbd的!我有空再试试反馈上来
20-12-24 11:06

引用 82252031 在 2020/12/23 18:46:29 发言【内容省略】

非常感谢您,上次又按您说的重新设置了变频器,现在能通讯起停了,面板电位器给定频率,或端子起停通讯给定频率改变频率,就是不能通讯起停加给定频率,无论通道设定成隔离非隔离!总体又前进了一步,有时间再试试。
21-01-09 14:32
你好,请问楼主最后发现ATV12通过MODBUS控制启停和写入频率这一问题的原因了吗?我也遇到了和你一模一样的问题
22-11-07 15:37
问题找到了,ATV12在ETA状态为#16xx33的时,要先给2136寄存器写入一个频率,然后再给CMD#16000F正转启动命令,这样就可以正转启动了。
22-11-08 18:09