10楼
编辑
引用
管理
1056128144
看来理解错的是我了。
我倒真是常给出本机接口给协作方。
20-12-10 18:36
11楼
编辑
引用
管理
蜀中之首
如果你出图给协作方,没问题,图就说明问题
如果你是类似文字给使用方,就不要画蛇添足,添对了是条龙,添错了虫都不是
像这样的就说高(低)电平有效足矣,但凡遇到没着用了NPN(PNP)的再出招不迟
20-12-10 22:21
12楼
编辑
引用
管理
1056128144
像这样的就说高(低)电平有效足矣,但凡遇到没着用了NPN(PNP)的再出招不迟
你也是对的。
如果我写输入要求的话,第1项会写:
+24V高电平输入有效(需求电流>=2ma),
相熟的,会有可能按它的写,变相告诉对方:有电流要求!
不然,他以为我是高阻输入(如COMS输入)的就会麻烦(对方有可能高阻输出,甚至NPN没上拉电阻输出).
这是我认为该描述没错的原因。
。
最后修改:
2020/12/11 8:24:59
20-12-11 08:12
13楼
编辑
引用
管理
蜀中之首
是的
不过还没遇到那个开关(传感器)输出为应对高阻抗
可能你经常接触元件级电路
20-12-11 09:15
14楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
这种资料真会误导初学者……
20-12-11 10:56
15楼
编辑
引用
管理
xilinxue
NPN 低电平有效 PNP 高电平有效
20-12-11 16:48
16楼
编辑
引用
管理
zhengchang
百度介绍NPN,PNP资料都经常是错的,还有源型漏型概念。
20-12-11 18:10