主题:有个自来水池补水的项目找上我了,不知道难度大不大,大佬们帮我看看,
点击:1612 回复:31
10楼
编辑
引用
管理
honghaii
这个水池上多小,需要控制阀门开度
。
20-12-02 11:08
11楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
没必要用无线通讯,因为你的系统就是消防控制,消防控制本身就具备485的通讯功能,可以这么说,你的企业内、所有的角落,都已经布满了可以通讯的控制线,不需要额外的再放线,只要附加一个消防模块,就可以将液位高低信号送到消防值班室。
20-12-02 11:08
12楼
编辑
引用
管理
qq875874007
你这个确实没难点
20-12-02 12:12
13楼
编辑
引用
管理
蜀中之首
什么场所要液面保持平稳?
如果怕溢出可以使用带高高报警的液位控制器
怕液位低使用低低报警控制器
需要了解液位高度,弄个液位显示
20-12-02 12:35
14楼
编辑
引用
管理
pqsh
别把事情想得那么简单.
你这个用无线, 必须要加上信号诊断. 这是安全问题, 不是调节问题, 最好用硬线, 而且带诊断的. 用无线你也得有诊断机制. 在信号探头至少加可诊断液位开关, 要不然不可靠的连接, 导致水淹可是闯祸了.
20-12-02 13:15
15楼
编辑
引用
管理
电竞王阳明
保险起见可以加个浮球
20-12-02 14:01
16楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
这个我以前是3个阀门(3吋、2吋、1吋,一共3个阀门,离满液位小于150mm开1吋阀门,小于500mm大于150mm开2吋+1吋,大于500mm3个阀门全开,)
20-12-02 14:16
17楼
编辑
引用
管理
蜀中之首
引用
高雅的雅
在 2020/12/2 14:16:32 发言
【内容省略】
那时液位检测靠什么?
20-12-02 15:01
18楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
那个就是液位传感器,一个一体机做的控制系统
20-12-02 15:24
19楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
消防控制模块功能相当强大,可以将消防泵房的所有的运行状态反馈到控制室,比如说:发电机的运行、故障、水位等信号传送到值班室,通过消防控制显示器显示以上状态,且无须添加任何专用的控制通讯线,仅需要附加一只与系统相配套的消防控制模块(可向消防设备生产厂要求),还可以在值班室,通过消防模块,直接启动发电机。
20-12-02 17:00