主题:西门子300系列PLC更改通信速率后主站无法与从站正常通信!
点击:1642 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
YZC一米阳光
为了解决现场通信掉站问题,对西门子300系列PLC更改通信速率,由1.5Mbps改为187.5Kbps后,主站下面的从站全部通信失败,这是咋回事?(别的地方改过,一切正常)求大神赐教!
20-12-01 17:27
1楼
编辑
引用
管理
woodhead
1、速度再改回去试试;2、PLC完整下载,并重新启动试试。
20-12-02 09:44
2楼
编辑
引用
管理
YZC一米阳光
速率改回1.5Mbps后恢复正常,可是为啥改187.5Kbps不行呢
20-12-03 08:05
3楼
编辑
引用
管理
xlian
要改就要全部改
20-12-03 08:22
4楼
编辑
引用
管理
lifuquan611
跟你带的从站有关系,其它未改,波特率不一致。。。
20-12-03 08:37
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
从站改了没?
20-12-03 10:35
6楼
编辑
引用
管理
YZC一米阳光
从站也要改?
20-12-03 17:24
7楼
编辑
引用
管理
YZC一米阳光
从站里面就有一个触摸屏需要更改传输速率,其它的仅仅是通讯模块
20-12-03 17:26
8楼
编辑
引用
管理
YZC一米阳光
我之前改过一个PLC控制区域,我只改了CPU的MPI/DP接口波特率,目前正常使用着,咋回事?
20-12-03 17:30
9楼
编辑
引用
管理
YZC一米阳光
刚才我试了一下,更改CPU的MPI/DP接口通信速率,然后保存下载,从站会自动相应的更新,不需要单独更改