主题:寻找:三菱Q2A串口数据线
点击:879 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
晓星
大家好
原来使用的编程线(红色)现在不能读取,但是打开原有的程序可以监测。
淘宝淘了根艾莫迅SC-09(白色)20块,也是可以监测不能读取。
我是使用USB转换接口连接的,两台电脑测试都不行。
问了三菱的朋友现在老的线不生产了。
找一根朋友们买来能够正常使用的品牌线,或者有没有朋友是自己制作的方便给个教程吗(材料型号和接线图)?
不胜感激!
最后修改:
2020/11/26 9:57:57
20-11-26 09:57
1楼
编辑
引用
管理
乌龟船长
试试这个呢
20-11-26 10:29
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
会不会是USB转串口线的问题
20-11-26 10:45
3楼
编辑
引用
管理
晓星
嗯,好的谢谢你。
20-11-26 14:41
4楼
编辑
引用
管理
晓星
我使用USB转接线连接了LG的PLC,能够正常使用的。
20-11-26 14:43
5楼
编辑
引用
管理
YXBK
引用
晓星
在 2020/11/26 14:43:35 发言
【内容省略】
不能读出有什么提示没有?
20-11-26 15:33
6楼
编辑
引用
管理
晓星
就是提示通信线缆的问题
20-11-27 08:19
7楼
编辑
引用
管理
fumz78
德阳四星电子的质量还可以的。
20-11-27 08:45
8楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
不一定是线的问题。上个月遇到过一个 A2USH的,用串口电缆不能读取程序
用另外的电脑 USB转接器加上这条串口电缆就可以读写程序了。
20-11-27 17:47
9楼
编辑
引用
管理
ZCMY
用带光电隔离的;
20-11-27 22:01
上一页