主题:人笨 所以请教个位S7-200
点击:2844 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
zf863
如何让PLC 停机时不让模拟量有任何输出。
05-08-31 01:54
1楼
编辑
引用
管理
zhaofeng_518
很好的想法,关注中
05-08-31 09:13
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
模拟量保存在EEPROM区内,断电后仍然保持原来的数据;
所以只有想办法在断电之前将模拟量的值变成零;
05-08-31 09:47
3楼
编辑
引用
管理
zf863
能详细点吗?
05-09-07 13:50
4楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
05-09-07 14:18
5楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
05-09-07 14:19
6楼
编辑
引用
管理
agitator898
断电或程序Stop后模拟量输出肯定是零。
我认为你应该在初始化程序第一条指令对模拟量端口清零,保证开机时模拟量输出为零。
LD SM0.1
MOVEW 0, AQW0
05-09-09 11:57
7楼
编辑
引用
管理
zf863
严重谢谢!!
05-09-10 14:28
8楼
编辑
引用
管理
sungang
看你用的是S7-200的那个版本软件,3.1的版本如同七楼所说;4.0的版本在
S7-224的2.0以上版本机型,可以将输出凝固在最后状态,故如同你所说.
05-09-10 15:35
9楼
编辑
引用
管理
dixinke
没理解楼主的意思,没有任何输出??是保持输出呢,还是输出为0,或干脆将输出断开?
05-09-13 15:56