主题:有没有大佬帮忙分析下是什么原因导致M4不得电
点击:1141 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
1070342599
在GX中监视模拟运行是可以得电运行的, 但是做到触摸屏上按下没反应。 触摸屏上设置没问题(已经重新做了个M4控制单个Y输出测试过,M4能控制)。问题出在这个程序上,我用了两段主控 M20作为切换开关。有没有大佬帮忙看下是什么问题吗
20-11-13 11:03
1楼
编辑
引用
管理
pqsh
别做m4上升沿, 做触点, 到最后不用统一复位.
20-11-13 11:31
2楼
编辑
引用
管理
茶壶煮饺子
定位不要放在主控指令试下
20-11-13 11:31
3楼
编辑
引用
管理
1070342599
我把主控去掉了还是不行
20-11-13 12:14
4楼
编辑
引用
管理
1070342599
改了也不行
20-11-13 12:15
5楼
编辑
引用
管理
1070342599
完整程序这里
20-11-13 14:50
6楼
编辑
引用
管理
MoZhy
不要用主控指令分手动自动,用跳转指令,M8029后加M8340下降沿试试
20-11-14 08:45
7楼
编辑
引用
管理
A-electricia
你的触摸屏上面要把M4的按钮改成复归型(即按1松0)
20-11-14 14:56
8楼
编辑
引用
管理
1070342599
是复归型 问题应该是出在程序上
20-11-14 15:43
9楼
编辑
引用
管理
1070342599
用CJ转跳指令的话 那我中间公用的显示数值部分 不就做不上去了吗