补充:昨天测试了一天也没搞定。情况是这样的,原来用380V。2.2KW我司变频器控制主轴电机。额定频率1000HZ。电压范围34—220.转速10000—60000.功率1.8KW。最大电流5.5A。频率范围167-1000.参照电机厂给的台达变频器参考数据,将我司变频器设置为:普通VF控制。最高频率1000.频率上线1000.电机功率1.8KW。电机额定频率1000.电机额定转速60000.电机额定电压200.电机额定电流5.5A。加速时间5秒。启动(设定频率1000)频率达到700左右报过电流。再设置转矩补为0,加速电流限制无效,电流限制水平放大。恒速电流检测无效。加速时间6秒。然后正常运行,卖机器。按这配置再卖一批,正常。
现在是第三批机器,更换了主轴电机,参数为:最高转速60000.最大电流5A。最高电压200.按照这参数设置好我司变频器后开机过电流,加速过流恒速过流。调试几次都一样,更换我司另一台变频器也一样。但是用台达B系列7.5KW变频器测试能正常(电流3.4A略有波动)电机厂家说他用用过3.7KW台达也能带,其它牌子变频能带均有加减速过流现象。跟据220V电压计算,电机电流可能会大于380V,2.2KW变频额定电流。于是用我司同系列4KW变频器测试,没有报警能正常开机,但是电流很大。经测量变频输出电压频率比例正常。经过测量运行电流跟频率成正比,频率越高电流越大。虽然没有报警但电流却有8A之多电机线发热。(台达7.5电流到3.4频率800左右电流不再加了)。用2.2KW变频器试机,报警频率在300HZ左右,次次如此。于是我把电机额定电压设置为180V能开到360HZ左右还是报警。又用其它厂一台变频器测式,此变频最高频率只有600HZ,电压设为200时起动电流很大,报警。跟据频率对应关系装电压设为120.能开机运行,但同样频率越高电流越大,空载电流都已经超过电机额定电流了。。总结,原来是可以的,更换电机后一共用了四台就变频器测试,只有台达能运行,其它变频均是频率越高电流越大。