登录
首页 串口通信 串口通信
回帖 发帖
正文

主题:三菱FX3U怎么通过RS485串口通讯读取4台温控器的数据?

点击:3063 回复:15

请教大神们,三菱FX3U怎么通过RS485串口通讯读取4台温控器的数据????
最后修改:2020/10/30 11:17:20
20-10-28 09:51
先搞清楚你温控仪用的协议;
如果是MODBUS,你需要加FX3U-485ADP-MB;
20-10-28 09:57
用RS 指令  轮询可以吗
20-10-28 10:19
温控器用的协议先搞清楚;
20-10-28 10:44
MODBUS RTU
20-10-28 10:55
哈哈;那还是花钱加FX3U-485ADP-MB吧;
20-10-28 11:02
又学到一样东西,一直不知道485ADP派什么用场了。
20-10-28 11:47

引用 honghaii 在 2020/10/28 11:47:40 发言【内容省略】

FX3U-485ADP也是不支持MODBUS的,只是外形与FX3U-485ADP-MB一模一样;
附件 FX3U-485ADP-MB-12.jpg
20-10-28 12:46

引用 007PGU 在 2020/10/28 10:19:15 发言【内容省略】

肯定的回答,用RS指令是可以的
如果扩展的是485BD,那么只能用RS指令
如果扩展的是485ADP-MB,那么可以用ADPRW指令,也可以用RS2指令
20-10-28 18:33
大神,扩展的是485BD,该怎么实现轮询?有类似的程序参考下不。
20-10-28 19:34