主题:【话题】大家动作流程写法是move传值还是移位还是解码+1?一起探讨?(20201021)
点击:1192 回复:17
10楼
编辑
引用
管理
MIC小赖
将设备各区块按照工艺拆分成一堆对象,分配对应动作步序,各跑各的的步序就好。本质上和就是自写的SFC
20-10-20 08:49
11楼
编辑
引用
管理
chi1225
用解码指令最简便。因为如果用MOV传值,底下做个判断D=几?这一个触点占两格呢。
20-10-20 11:56
12楼
编辑
引用
管理
逍遥的久鸣
引用
chi1225
在 2020/10/20 11:56:47 发言
【内容省略】
解码不够直接,感觉影响效率
20-10-20 23:23
13楼
编辑
引用
管理
MIC小赖
引用
chi1225
在 2020/10/20 11:56:47 发言
【内容省略】
解码,移位最麻烦的是多分支动作的时候跳来跳去跳回来及其麻烦。。。
20-10-21 08:44
14楼
编辑
引用
管理
twtynijj
哪就使用多个解码
一个条件到了一起干
20-10-21 08:49
15楼
编辑
引用
管理
dingood
那你们不用这种方式了吗?
20-10-21 09:34
16楼
编辑
引用
管理
dingood
20-10-21 09:35
17楼
编辑
引用
管理
339402782
出问题难查,现在要么GRAPH,要么SCL写case
20-10-21 10:02