主题:单机不漏电,双机漏电,怎么办?
点击:3592 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
dingood
如题:单独碰机台A不漏电,单独碰机台B不漏电,一起碰机台A和机台B就有漏电,电压约110V,求大神指教。
20-10-15 10:16
1楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
没接地吧。
两台都系统地线应该就好了
最后修改:
2020/10/15 10:20:15
20-10-15 10:20
2楼
编辑
引用
管理
chi1225
没共地,两台设备之间有电压差。。
20-10-15 11:40
3楼
编辑
引用
管理
YXBK
接触单台是对地的漏电,应该是漏电的也不大,所以感觉不到。
同时接触两台,两台都有漏电,这是人相当于导体了
20-10-15 11:40
4楼
编辑
引用
管理
honghaii
接地处理好应该就不会有问题了吧。
20-10-15 12:28
5楼
编辑
引用
管理
1053370790
很明显机台没有接地,接地了最起码两台是等电位连接。
20-10-15 12:39
6楼
编辑
引用
管理
逍遥的久鸣
检查一下地线。最直接的办法 用一根线把2个机台地线连起来就好了
20-10-15 14:25
7楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
这个证明你们的地板绝缘性还不错,地板受潮以后你会发现单台照样电你麻麻的
20-10-15 15:38
8楼
编辑
引用
管理
dingood
好的,谢谢解答!
20-10-21 09:35
9楼
编辑
引用
管理
dingood
。。。这就有点吓人了!