登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:电缆皮老化开裂如何处理?
点击:7592 回复:23
楼主
编辑
引用
管理
chenkangc
电缆有两根外皮老化开裂了,因为电缆比较长,所以暂时不想更换,想把这个接头重新处理一下,同时把开裂的位置重新包扎,然后经常检查一下,实在不行再更换整个电缆,毕竟直接更换的话工作量很大,不知这么做是否可行,请各位同行支招。
最后修改:
2020/10/16 17:25:47
20-10-14 19:52
1楼
编辑
引用
管理
chenkangc
20-10-14 19:53
2楼
编辑
引用
管理
goldage
这个应该是橡胶皮电缆吧,这种电缆的质量是比较差,一般是临时用的,建议还是全部换新吧
20-10-14 21:01
3楼
编辑
引用
管理
s7200
有电工,不要看了。
停电,至少停两级开关,甚至三级开关,或者上班之前,全厂停电,再打开左侧接头处检查,变色要电工重新接头,正常的铜线颜色即可进行下面操作;
切开一段右侧绝缘护套,直到露出电缆芯线的原来颜色,重新包扎每根电线,使用绝缘自粘带也可,使用绝缘胶带也可,有足够的绝缘材料包裹到电线接头处另一边护套根部为止;5根电线都要包扎一遍;
再从一边电缆的护套外至少10公分,包裹到另外一根电缆护套外10公分,来回三遍。
20-10-14 23:20
4楼
编辑
引用
管理
s7200
感觉像YJV电缆,暴露在空气中,时间久了就裂了。
20-10-14 23:22
5楼
编辑
引用
管理
YXBK
仅从使用来说,单芯老化开裂的部分用绝缘胶布包起来,然后整个外层再用黄腊管剪开后用绝缘胶布包一层。
如果说到安全,那就换新的。
20-10-15 07:35
6楼
编辑
引用
管理
honghaii
我喜欢用胶布全都包起来,短路的话就让它短路里面,外面的话怕有人碰到的。
20-10-15 08:03
7楼
编辑
引用
管理
chenkangc
今天先详细检查,量一下负荷电流,如何可以的话先外面包扎一下,更换的话工程量太大
20-10-15 08:27
8楼
编辑
引用
管理
towngas
外面用大电缆橡胶皮包一下好些,不然搞个过线盒也好。
20-10-15 08:43
9楼
编辑
引用
管理
华星电仪
用热缩套管重做一个接头
20-10-15 11:26
上一页
下一页
工控新闻
图尔克|升级的交换机可提供现场总线集成和增强型诊断功能
图尔克|如何实现温度和空气湿度在线监测?
施耐德电气以开放自动化与数字化,赋能炼化企业高效可持续发展
倍福科技自动化技术交流会 | 重庆站
MATX-6988:搭载海光3000系列处理器,提供增强的数据安全防护能力
制造业数智化转型如何落地?来这场论坛找答案
华北工控ATX-6985:赋能医疗自助终端更安全高效运行
IAS 2024 倍福展台直击视频回顾
更多新闻资讯