主题:各种尝试都做了,还是不能转
点击:2373 回复:32
20楼
编辑
引用
管理
ck4ert
换个说法。
我如果VDD只连CN1B中的COM,但是不连OPC。OPC用外部电源驱动不知道行不行?
这样的话貌似VDD只给SON,EMG这几个供电,而脉冲供电由外部电源供电?
20-10-06 18:12
21楼
编辑
引用
管理
YXBK
OPC可以接外部电源的正极,PLC的COM0和COM1就接外部电源的负极
20-10-06 19:26
22楼
编辑
引用
管理
18002767052
要是能转就12345678总有几个需要短接
20-10-07 16:35
23楼
编辑
引用
管理
ck4ert
可以转了,谢谢大家
20-10-07 17:26
24楼
编辑
引用
管理
kdrjl
问题自己搞定,这样最好。如何正确使用变频器,就印象很深了。因为把问题搞清楚了。自信心就满满的。
20-10-07 17:42
25楼
编辑
引用
管理
周永全
接线问题 接线问题
20-10-07 19:31
26楼
编辑
引用
管理
我尼玛
把PLC的型号,驱动器的型号详细的发出来,有助于他人更好的分析问题
20-10-08 08:48
27楼
编辑
引用
管理
ck4ert
完全同意。没有反复去思考和操作,始终没有最终掌握.
20-10-17 18:50
28楼
编辑
引用
管理
kdrjl
变频器,不管是什么牌子的,就是一个工具,因为制造商不同,所以,操作方法,特性等等都会不一样。所以,对于新接触的变频器,还是要做足功课的,才能得心应手。
20-10-17 19:02
29楼
编辑
引用
管理
ck4ert
谢谢您无私的指导!