登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:请教一下编码器反馈值超过32位了,plc怎么处理
点击:2724 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
niandu
编码器是23位的,圈数一多反馈值就超过32位了,请问plc怎么处理
20-09-18 12:03
1楼
编辑
引用
管理
dc8421
用LINT 64位的数据类型
20-09-18 15:49
2楼
编辑
引用
管理
niandu
一般小型机没有64位指令
20-09-18 16:24
3楼
编辑
引用
管理
alan3
计满一圈清零,再开一个寄存器存圈数,有Z相的话用Z相存圈数
20-09-18 17:00
4楼
编辑
引用
管理
YXBK
应该还有个计圈数的参数吧
20-09-19 10:09
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
PLC很少有有处理64位的;所以只能在数溢出前处理;
20-09-19 15:28
6楼
编辑
引用
管理
niandu
我现在把数据的低八位丢了,这样可以了
20-09-19 18:15
7楼
编辑
引用
管理
xupeng2008
那样数值范围变成多少 了呢
20-09-20 19:51
8楼
编辑
引用
管理
niandu
原来我实际数值33位左右,也用不到这么高精度
20-09-20 20:53
9楼
编辑
引用
管理
hmz810220
很好奇什么场景下用这么高的精度呢
20-09-20 21:01