主题:奇怪了奇怪了?百思不得其解??
点击:1227 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
yanwen0227
一台机器的变频器出现异常了,但是没有任何报警!在正常使用中发现速度降下来了,原来正常使用时设定为2000转,属于高速运转,现在是开机便是20-57之间跳动,百思不得其解呀,能够启动,还可以停止,就是不能达到正常要求运转速度了。各位大师有遇到类似的吗?
20-09-06 18:02
1楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
变频速度是采用什么方式控制的?模拟量?通讯?还是手动?
20-09-06 18:26
2楼
编辑
引用
管理
imgg_iket
我遇到过类似的情况,后来发现是负载过重,自动限流了。
20-09-06 18:28
3楼
编辑
引用
管理
goldage
最简单的测试是面板操作模式,先排除由于给定信号造成的问题
20-09-06 21:13
4楼
编辑
引用
管理
dffeifei110
会不会过载了?
20-09-07 08:02
5楼
编辑
引用
管理
janrainy
先查输入方面的问题,在变频器上查一下输入频率是多少?如1楼说的,是什么控制方式,输入有无问题。
再查输出,比如电机问题,是否闭环,编码器问题等。
20-09-07 09:41
6楼
编辑
引用
管理
微鑫科技
这种情况遇到过过,是因为负载过重,变频器自动限流而引起的问题。
20-09-07 10:09
7楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
反反复复的开机关机,居然好用了!不明白真相啊
20-09-09 20:46
8楼
编辑
引用
管理
tigermu
会不会是变频器器件老化,带载能力下降?
20-09-09 21:10
9楼
编辑
引用
管理
江河日新
应该是电容老化所致,通电一段时间后,带载能力恢复正常。
20-09-10 11:18