主题:怎么给主电机增加测温模块,接入plc,并实现报警?
点击:1384 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
xiaowuyong3534
4台电机组成的张力减径机,每台电机功率400kw(直流电机),因为以前设计的时候没考虑到测温,现在我们领导要我增加这个测温功能,还有编写程序,用S7-300。我是新人还在学习阶段,以前也没单独做过这种项目,就想请教一下,我应该要按什么步骤施工?
20-09-02 09:36
1楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
温度传感器好加的话,放到电机的合适位置,plc加模拟量模块,程序处理下的问题了。
20-09-02 09:54
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
以前也有讨论过
http://m.gkong.com/bbs/457032.ashx
20-09-02 10:07
3楼
编辑
引用
管理
jint
厉害啊,这么快就找到了类似的帖子,你是在论坛建了房子吗!
20-09-02 10:24
4楼
编辑
引用
管理
YXBK
引用
jint
在 2020/9/2 10:24:28 发言
【内容省略】
论坛主页有搜索功能的
20-09-02 10:37
5楼
编辑
引用
管理
jint
那也需要有了解才能想起来去搜索,哈哈哈!!!!
20-09-02 13:47
6楼
编辑
引用
管理
蜀中之首
热成像的网友该冒泡了
20-09-02 14:52
7楼
编辑
引用
管理
goldage
进口直流电机,很多都有预埋测温电阻,国产的你可以打开电机,在里面线圈空间预埋测温,然后测温接温度变送器
20-09-02 21:52
8楼
编辑
引用
管理
cfg168
新人就直接承接了项目?估计领导想考你,纸上谈兵而已,真要烧钱给你们玩,肯定还得配个师傅指导。
20-09-02 23:29
9楼
编辑
引用
管理
郧西潺潺
可以卖有些电机自带测温,价格比较贵
20-09-03 07:52