高频信号电缆是差分输入?两两双绞的专用屏蔽电缆吗?要用专用电缆。
20-08-24 09:33

引用 yao0nie0 在 2020/8/23 19:15:56 发言【内容省略】

1.单独拉线不用和电机线放在一起。
2.电机线屏蔽层不接地,就信号线接地。
3.接近开关与机器做绝缘,简单实验用电胶布包住再绑在支架上。
20-08-24 10:25
变频器输出套上磁环测试一下效果……
20-08-24 13:18
谢谢大家了。问题解决了。把接近开关的电源线和信号线三根线都用在一根备用线里了,没有再发生干扰了。