如图,继电器输出很好理解,内部电路得电,相应的触点吸合,外部负载接通;
可是晶体管输出电路,为什么1M还要接负极?按图看,不是已经形成回路?
一定是我哪里理解不对,求指教!
最后修改:
2020/8/18 8:35:53
20-08-18 08:34
1楼
编辑
引用
管理
YXBK
1M是输入公共端
20-08-18 09:06
2楼
编辑
引用
管理
yejingmao
1L+,1M向内部晶体管工作提供电源,这是外部接线示意图
20-08-18 09:13
3楼
编辑
引用
管理
kazefsh
1L和0.2通吗?内部的器件看成开关构成回路了吗?
20-08-18 09:51
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
1M接0V;负载负端连0V,正端由输出点控制;
20-08-18 13:26
5楼
编辑
引用
管理
448187990
感谢回复,但还是不明白
20-08-18 15:20
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
没什么好不好明白的,有些PLC晶体管只要有信号就输出;
有些则是需要外接DC电源的,否则输出时只有指示灯亮,而晶体管并不会动作,像上面的图中就是需要接电源这种;
20-08-18 15:30
7楼
编辑
引用
管理
蜀中之首
红色路径是错的,绿色才是驱动负载回路
驱动电路需要外接电源的PLC在早期很常见(中大型PLC)
驱动电路也需要吃粮啊
20-08-18 20:49
8楼
编辑
引用
管理
jint
暖暖帖子!!
20-08-19 09:50
9楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
晶体管输出电路,按楼主所述,内部已经接通,不错,确实已经通了,但PLC内部输出的是晶体管电路,电流也就是mA级别,容量太小,无法驱动外部的继电器,必须再提供外部电源。
20-08-19 10:20
上一页