登录
首页 PLC论坛 台达PLC
回帖 发帖
正文

主题:这个问题头一次遇到

点击:1284 回复:20

可能是你的读取工具没有进行隔离,造成电位差烧了接口芯片。
20-08-13 12:28
坏了吧
20-08-13 13:16

引用 微鑫科技 在 2020/8/13 12:28:23 发言【内容省略】

昨天只接电源线,开始RUN还亮过,还一个输出控制灯的亮,后来除了POWER亮,其他没有亮的灯
今天试了一下输入,没反应
再试一下485,没收到信息,PLC没RUN嘛,485做modbus rtu
再试232,软件找不到PLC
你说的隔离问题应该不存在,在家用USB-232,232-485没有烧接口芯片的道理,因为这个转换常用,不可能只烧台达PLC。
还个ERROR都不亮,说明CPU就没干活。
程序有罢工指令?
联系客户了是新PLC(备用)
20-08-13 13:49

引用 liuhuoaaa 在 2020/8/13 13:16:34 发言【内容省略】

问客户了,是新PLC,同时进了几台,这是备用,有订货就装设备走人。
20-08-13 13:52

引用 蜀中之首 在 2020/8/13 11:21:24 发言【内容省略】

软件默认的
20-08-13 15:02
原来RUN可以亮,只是接电源后来一段时间RUN就不亮,基本上可以说你中奖了,如果你这个时候和PC可以联通的话,试一下传个空白程序,可以RUN亮就还好,不行的话就是板砖了
20-08-13 21:34

引用 goldage 在 2020/8/13 21:34:54 发言【内容省略】

新PLC,与电脑联不上,不知是否是设计者有意为之,有没有可能就因为没有接外部IO,程序中的特定程序启动了防止偷窥程序?
20-08-13 21:52
现在手上还有一个板砖,联机不上,暂时也没找到解决方法
20-08-13 22:05
这个如果不是隔离编程电缆,你的笔记本通讯口漏电,往往就是PLC遭遇不测!!
以前我测试海为PLC就遇到编程口烧了,你这个可能是烧的更加彻底
20-08-13 22:16

引用 高雅的雅 在 2020/8/13 22:16:24 发言【内容省略】

8脚-9脚台达隔离电缆啥样子?电脑用的USB-232经常联PLC/触屏,没见有联不上的,除了这台PLC
联电脑是在最后---RUN不亮,ERR不亮,输入灯也不亮
20-08-13 23:53

上一页 下一页