首先我是个萌新,买来练手。诉求是,电机正反转控制。正转x1 反转x2 停止x0.再ebpro软件上怎么设置这个三个按钮?是用那个元件?其次是如果我设置了一个按钮控制正传x1那么我读取写入这一栏是直接写x1么?
附件 微信图片_20200709142829.jpg
附件 微信图片_20200709143243.jpg
20-07-09 14:38
呵呵;用X0 X1控制,这是PLC上程序的事;
在屏上控制你可以用PLC的确良中间继电器M来操作;
20-07-09 16:11
正转x1 反转x2 停止x0.再ebpro软件上怎么设置这个三个按钮?是用那个元件?其次是如果我设置了一个按钮控制正传x1那么我读取写入这一栏是直接写x1么?
用  位状态设置元件  就可以了,一般这种操作按钮不使用PLC的输入寄存器,用中间继电器M,读取你可以分开也可以不分开,下图的程序如果分开的话,正转按钮就读取Y1.
附件 2020-07-09_192211.jpg
20-07-09 19:32
不习惯用中间点呢
先用实际的X0 X1
再并上M0 之类的 启动
串接M1之类的 停止
慢慢理解就好了。
20-07-09 19:44

引用 FK7F7 在 2020/7/9 14:38:32 发言【内容省略】

触摸屏上不能对X点写操作
这时候可以用M点,比如M0 M1 M2对应停止、正转、反转
画面上做几个按钮
20-07-09 20:33
谢谢您表情我实验过了确实有反应了 但是现在有了个新问题 当我按下正传时plcY1亮了按下停止以后Y1熄灭,再按反转没有任何反应,三个按钮都没反应了,然后我给plc重新上电以后再按下反转plc,Y2亮了再按停止以后Y2熄灭 按正转又没反应了是什么情况。是我按钮设置的有错误吗
20-07-10 15:00
感谢表情
20-07-10 15:01
感谢表情
20-07-10 15:02
感谢表情
20-07-10 15:03

引用 FK7F7 在 2020/7/10 15:00:53 发言【内容省略】

按钮属性没有搞清楚
复归型的
20-07-10 17:04