主题:变频器上电前,有什么需要注意的基本操作吗?
点击:2123 回复:18
10楼
编辑
引用
管理
1224774153
再请教一下,变频器已经通上电了,没有接电机,输入与直流侧都正常,但是面板不显示可能是什么原因呢?
20-07-14 09:21
11楼
编辑
引用
管理
1224774153
再请教一下,变频器已经通上电了,没有接电机,输入与直流侧都正常,但是面板不显示可能是什么原因呢?
20-07-14 09:22
12楼
编辑
引用
管理
fireray
像三菱变频器是要两路电源,一路380动力一路控制电源,仔细看看说明书。
20-07-14 09:55
13楼
编辑
引用
管理
lifuquan611
难道不是新机?插接可靠,上电面板是要显示的。。。
20-07-14 10:30
14楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
面板接触不好或者已经坏了……
20-07-14 11:24
15楼
编辑
引用
管理
ZCMY
先换个好的面板试一下;
20-07-14 19:16
16楼
编辑
引用
管理
kdrjl
变频器上电没有显示?那直流母线电压有了吗?是多少?进线接触器是否闭合了?
最后修改:
2020/7/15 19:20:54
20-07-15 19:20
17楼
编辑
引用
管理
ZCMY
讲了半天,用的什么品牌/型号的都没讲,像打哑谜一样;
20-07-16 08:42
18楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
一般经济型变频器,主电源与控制工作电源是一起的,高性能变频器一般主电源与控制工作电源是分开的,如果控制工作电源没有接线,控制部分没有电源自然也就没有任何显示