10楼
编辑
引用
管理
13721471034
一个电机保护器不值几个钱,有这种情况了,上一个很有必要!
20-07-10 09:26
11楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
引用
wenpian
在 2020/7/10 8:52:05 发言
【内容省略】
看别人干私活,动不动就赚5K 啥的。。。你这个100的利润这么来的。。。
20-07-10 11:06
12楼
编辑
引用
管理
bnnyygy
加个相序保护器吧,也不贵,修一次电机什么费用都出来了
20-07-10 11:07
13楼
编辑
引用
管理
超级大手
相序保护 缺相保护 电机保护器 还有啥,,,,,热继电器分度值如果选择正确总箱加一个缺相继电保护比啥都强
20-07-10 11:22
14楼
编辑
引用
管理
微鑫科技
之前不是回复过你吗?这种的无法检测接触不良造成烧坏电机的问题的,无法检测出轻微的不平衡造成的问题,只能检测出严重的缺相或者严重的过流问题。
20-07-10 11:43
15楼
编辑
引用
管理
steelen
高压缺相一般的电机保护器根本保护不了的
呵呵
需要做负序保护才行,我们的产品可以的
20-07-10 11:53
16楼
编辑
引用
管理
zhengchang
推销产品的~~~~~~~~~~~~
20-07-11 10:24
17楼
编辑
引用
管理
蜀中之首
你倒是发个产品资料看看呀,别闷着,价格高到什么程度30-500还是200左右
别水牛入海
20-07-11 14:08
18楼
编辑
引用
管理
蜀中之首
楼主既然做了试验,能将电路图及实验过程共享一下呗
别忽悠我们
20-07-11 14:10
19楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
楼主没感觉高压缺相是更严重的问题吗?
20-07-12 09:21