登录
首页
变频器论坛
施耐德电气变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:ATV320中间在启动第二个电机报故障SCF3
点击:2308 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
clfd
变频器AVT320u15m2c带两个电机,其中一个和变频器直接连接启动,另外一个通过交流接触器接入。当变频器运转到50HZ时候,我控制接触器吸合,第二台电机转起来,10S后,要给接触器断电,停止第二个电机。但是每当断电的时候就会报出SCF3故障。求解怎么处理
20-07-08 13:45
1楼
编辑
引用
管理
AlsacePMuhLG
第二台电机,接工频电源-接触器-电机,变频器50HZ给出信号控制接触器吸合,加个时间继电器不就好了?变频器要是可以输出第二个频率到达信号,搞个延时吸合,时间继电器都省了,!不想看施耐德说明书,自己慢慢翻吧!不嫌麻烦还可以搞个PLC嘛
20-07-08 16:17
2楼
编辑
引用
管理
clfd
感谢指点,我的变频器是单相进出三相220V,条件限制无法有380V电源。所以只能一个变频器带两个电机,1号电机1.1KW,2号电机90W。用的是PLC控制。变频器和电机1是直接连接,变频器启动电机1就启动,等到变频器50Hz运转后,PLC给交流接触器信号后吸合电机2启动,启动都没有问题,但是在吸合器释放时候也就是电机2停止转动时,就会报SCF3这种故障。我设置了下变频器的开关频率设置为2Khz,但是接触器不能频繁的吸合、释放,一频繁就会报故障。谢谢
20-07-08 19:44
3楼
编辑
引用
管理
YXBK
这个估计不大好解决,你这个变频器相当于是给90W的电机提供一个3相220的电源。又还要频繁的启停。
20-07-08 20:34
4楼
编辑
引用
管理
AlsacePMuhLG
难不成你电机模式不是选的标准电机,工作在SVCV模式?
最后修改:
2020/7/8 21:07:43
20-07-08 20:59
5楼
编辑
引用
管理
goldage
不清楚你的生产工艺,第二个电机都是运行在50HZ,干嘛一定要接入变频?直接工频运行不行么
20-07-08 21:01
6楼
编辑
引用
管理
0aguang0
估计他第二个电机也是三相220V的..他没有三相220V的工频电源..
20-07-08 22:23
7楼
编辑
引用
管理
clfd
因为没有地方接三相。实验室环境只有220V.
20-07-09 08:44
8楼
编辑
引用
管理
clfd
选的就是标准模式呢,变频器默认的
20-07-09 09:39
9楼
编辑
引用
管理
AlsacePMuhLG
加一台变频器,或者改单相电机,有力矩要求用伺服,又没多少钱!变频器在启动过程中无论你是投放新电机,还是断开一个电机,都是很容易触发保护的,特别是在带载情况下,国产的可能要好些(因为没那么多保护)!施耐德的你可以把整定,电机,限制相关的参数全看一遍,试试能不能关掉!反正是不建议你这样搞!
20-07-09 11:01
上一页
下一页
工控新闻
工信部发布“5G+工业互联网”融合应用试点城市名单
中控技术荣获MSCI ESG评级A级,展现可持续发展领导力
中国“灯塔工厂”的四大新貌
倍福 | AX1000 经济型伺服驱动器:专为满足中低功率需求而设计
锚定中东乘势出海,侨交会迪拜展吹响集结号
灵宝CASBOT发布首款人形机器人产品 瞄准多场景落地
倍福 | XTS EcoLine 电机模块:智能输送系统喜添新成员
倍福 | TwinCAT PLC++:全新一代 PLC 技术
更多新闻资讯