登录
首页
PLC论坛
西门子SIEMENS
回帖
发帖
正文
主题:电动阀门4-20mA输出与反馈信号-接在一起可以吗?
点击:4240 回复:23
10楼
编辑
引用
管理
wenquan753
电源两线
开关比例动作两线
开度反馈两线。
有些开关比例控制和反馈有公用负极的。
20-06-27 15:05
11楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
开关比例控制和反馈信号来自不同模拟模块,可以用公用负极吗?
20-06-27 18:12
12楼
编辑
引用
管理
轻描淡写KCKT
反馈信号要是走的AO+ 去阀门信号走AI+(可以万用表摸一下)应该就没事。
不敢说会发生什么问题,个人只能想到最多会造成实际信号与现场不对应
20-06-27 23:16
13楼
编辑
引用
管理
轻描淡写KCKT
网上截屏的图,你看那个2线制传感器接线
20-06-27 23:24
14楼
编辑
引用
管理
轻描淡写KCKT
又看了一遍你的故障现场,应该是不能短的,并且进出两种信号的4颗线我认为都有必要重新确认一下,到底是该接正还是负,万用表摸一下吧
20-06-27 23:28
15楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
由于AM1(EM AM06)的DIAG红色指示灯一直闪,模拟输出0通道绿灯常亮,显示正常 ,只有1通道报警,1通道红色指示灯一直闪。
分析:AM1(EM AM06)的模拟输出0通道(AO1+、AO1-)为热水阀开度控制信号,1通道(AO2+、AO2-)为冷水阀开度控制信号 。现场查看,热水阀只有电源线没接,其余线都接着,冷水阀所有线都没接,冷水阀接线方法和热水阀是一样的。
现场测试时,将AM1的模拟输出1通道两棵线短接,AM1(EM AM06)所有报警消失 。
从上面测试结果看,AM1(EM AM06)应该是没有问题的。
20-06-28 20:59
16楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
AM3(EM AM03)的DIAG红色指示灯一直闪,所有模拟输入通道(4-20mA)红色指示灯一直闪。
分析:AM3(EM AM03)的模拟输入0通道(AI9+、AI9-)为热水阀开度反馈信号,1通道(AI10+、AI10-)为冷水阀开度反馈信号 。现场查看,热水阀只有电源线没接,其余线都接着,冷水阀所有线都没接,冷水阀接线方法和热水阀是一样的。
现场测试时,分别将AM3的模拟输入0通道和1通道的两棵线在端子上短接,AM3(EM AM03)所有报警依然存在 。
AM3的电源测量24VDC稳定 。
从上面检查情况看,AM3(EM AM03)应该是坏了。
20-06-28 21:27
17楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
明天打算将坏的模块换上 ,但又担心换上新的接上线后再次烧坏,不知大家有什么好的办法没?
20-06-28 21:33
18楼
编辑
引用
管理
轻描淡写KCKT
AM1既然是好的 建议你再给输出0 1两个阀门个电流信号,看看阀门能不能用
AM3如果换完后测试好了就好了 不好的话看看组态和通讯是不是哪有问题
20-06-29 04:11
19楼
编辑
引用
管理
轻描淡写KCKT
AM3模拟量输入模块,线全摘了直接供给4-20毫安测试,没问题了再用阀门反馈信号测试。排除一下
20-06-29 04:13
上一页
下一页
工控新闻
深圳机器人产业产值和机器人企业总数均为全国第一!
25家机构服务307家企业!2025年度国家工业节能降碳诊断服务任务清单印发
图尔克新品 | 坚固耐用的拉线编码器,测量长度可达40m
聚焦人工智能等新技术赛道 上海美的全球创新园启用
德承DX-1100工控机在轨道交通智慧列车弓网监测系统的成功应用解决方案
2025年机器人产教研协同创新生态周在沈阳开幕
图尔克分布式控制的模块化生产线【二】
6.4%,工业生产增势良好
更多新闻资讯