登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:起重变频器不定时溜车
点击:3113 回复:15
10楼
编辑
引用
管理
gku0223KKXxJ
还得考虑是干扰问题,因为白天不出现溜车,只在晚上出现,晚上有大设备启动并运行,虽不使用一个变压器,但有可能共用一个电网,及同一输电线路。建议在变频器电源进线端加进线电抗器。因为不定时出现,说明控制电路 控制工艺 变频器是正常的,考虑是继电器【控制继电器】线圈失电所致,往下考虑可能电网电压运行中出现凹陷所致。
最后修改:
2020/6/21 14:32:44
20-06-21 12:02
11楼
编辑
引用
管理
蜀中之首
速度信号是模拟量,还是开关量
确定没有任何操作抱闸打开,可能是干扰
将启动信号传入抱闸回路,或干脆用外电路控制抱闸
20-06-22 08:13
12楼
编辑
引用
管理
574519025
引用
lvpretend
在 2020/6/21 10:55:20 发言
【内容省略】
经过仔细检查,确实为抱闸没有调紧,在变频器断电情况下,提升机提起重物,人为模拟抱闸打开再迅速抱死的情况下,卷扬机一直下落直到着地为止,调紧抱闸后故障不再出现。此贴可以结贴,给大家一个交代
20-06-23 14:20
13楼
编辑
引用
管理
13912506494
魔鬼藏在细节里
20-06-24 10:14
14楼
编辑
引用
管理
gku0223KKXxJ
魔鬼与简单有关 在你不注意 想不到之处。就像此案例,明明是抱闸松动,而不去往上面想。即便偶尔怀疑,也一带而过,而是往别处即变频器身上想,把问题复杂化。所以简单化原则是维修变频器的基本原则,也是一条捷径。
20-06-25 11:01
15楼
编辑
引用
管理
豆丁2003
典型的机修与电工责任互推,这也是电工要学好机械的原因