主题:断路器也中暑?

点击:1284 回复:21

在有选择的前提下我是不会选择正泰的
还有一个是不是真货也很关键!
20-06-16 20:22

引用 伟业机电学院 在 2020/6/16 9:29:33 发言【内容省略】

附件 15D8D3E9956D4B17CB6EC048725A1335258.jpg
附件 DSC09913.jpg
附件 DSC09924.jpg
最后修改:2020/6/16 21:10:54
20-06-16 21:08
长期接触不良碳化然后短路。
20-06-16 21:53
这个烧的厉害了,平时检查没看到吗?
20-06-17 08:13
老油条就是不一样!这个只要拆开看过微断内部结构的就知道原因,接线不良没得洗。有少部分断路器结构有差异,触点接近出线端。
20-06-17 09:46

引用 老兔子 在 2020/6/16 21:08:31 发言【内容省略】

你这个是纯碎的断路器,我发的是带漏电保护的断路器,右边一个接触器烧坏旁边一台也遭殃了,并且烧坏的位置是出厂前连接好的线,如果真是接线松动引起那应该是这个位置。
20-06-17 11:33

引用 伟业机电学院 在 2020/6/17 11:33:57 发言【内容省略】

你难道不知道你的那些漏电保护断路器是由普通的断路器+漏电保护附件组合而成的吗?你没有看清楚你的那些断路器烧坏的地方都没有触点吗?
附件 DSC00990.jpg
附件 DSC00974.jpg
附件 DSC01010.jpg
最后修改:2020/6/17 20:33:47
20-06-17 20:32
请与上面第二张图对照看我说的对不对??!!!
附件 01.jpg
附件 DSC01014.jpg
附件 DSC00996.jpg
最后修改:2020/6/17 20:53:52
20-06-17 20:43
使用时间长了,内部接触不良导致发热烧坏
20-06-17 21:03

引用 goldage 在 2020/6/17 21:03:23 发言【内容省略】

是的。已更换施耐德产品。
20-06-18 10:46