10楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
因为他们忘了修改电机参数。
20-05-31 23:11
11楼
编辑
引用
管理
超级大手
我的意思是变频器都有自保功能 这一项不需要另外设置 它可能不知道负载有多小 但它知道负载是不是超过了它所能承受的范围 这是变频器的基本功 永远记在它的心里的
20-06-01 05:04
12楼
编辑
引用
管理
kdrjl
关键是变频器容量大,电机容量小,这就不合适了。如果变频器的电机等效模型与电机是一致的,就是大马拉小车,变频器也能保护电机。如果什么工作都不做,这事就麻烦了。小电机很容易过载运行被烧。
20-06-01 18:38
13楼
编辑
引用
管理
wenquan753
原来55KW的泵,现在20KW的泵能满足得了?
这个选型上面是不是有问题?
要是变频器在投运之前修改好保护参数倒是不会导致新泵电机被烧!
这里面因素比较多!得好好捋一下!
20-06-01 19:37
14楼
编辑
引用
管理
lywqj
满洲里是内蒙的
20-06-02 10:54
15楼
编辑
引用
管理
zhengchang
电机参数不是要输入到变频器去吗?
20-06-02 11:52
16楼
编辑
引用
管理
fadzw123
这个低级错误不应该
20-06-02 15:52
17楼
编辑
引用
管理
图喜儿
这种情况肯定是电机功率大于水泵,然后在参数设置上出了问题,比如不该补偿的给做了补偿,让电机电流就过大了,保护参数也没设置正确,也设置偏大了,最后只有电机完蛋
20-06-11 16:58
18楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
引用
图喜儿
在 2020/6/11 16:58:23 发言
【内容省略】
确实是这样。而且电机控制模型也应该改,但是没改,造成补偿高。