登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:200千瓦的电机,星三角启动配多大的交流接触器合适?
点击:6348 回复:27
楼主
编辑
引用
管理
15238757763
各位师傅,我有个200千瓦的电机,星三角启动配多大的交流接触器合适,我要做成柜子,去申请CCCF认证,请指教,谢谢
最后修改:
2020/5/12 14:33:14
20-05-12 11:40
1楼
编辑
引用
管理
2233296153
如果就是图上电压等级的话,图示值仅供参考,实际电流以电机铭牌为准
最后修改:
2020/5/12 13:08:28
20-05-12 13:08
2楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
200KW电机,电压标准有10KV、6KV、1KV、690V、750V等等很多种,你的电压???
20-05-12 15:01
3楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
国外还有3相208V、3相440V、国外国内均通行的还有3相380V,不说出来电压,支招也是白
20-05-12 15:03
4楼
编辑
引用
管理
15238757763
老师,我这是用380伏电压
20-05-12 19:47
5楼
编辑
引用
管理
wenquan753
200KW的电机还用星三角啊?
还是用变频或者软起吧!
坚持要星三角的话就主和角的不能小于额定电流
星的小一档吧!
20-05-12 21:43
6楼
编辑
引用
管理
超级大手
别人尊重你 你更应该尊重对方 论坛上 参照本内容 假如 楼主不再进一步描述有关技术数据 按常规应该是380供电,,,,,,建议用,,,
最后修改:
2020/5/13 8:30:03
20-05-13 08:21
7楼
编辑
引用
管理
15238757763
谢谢老师们,刚刚一个师傅说,用两个cj20_250的和1个cj20-160的,总感觉有点小了吧
20-05-13 11:45
8楼
编辑
引用
管理
fadzw123
400a两个 250一个,热继电器可以选300a左右的
20-05-13 14:33
9楼
编辑
引用
管理
yutianhe95
可以参照该帖:
http://m.gkong.com/bbs/472681.ashx&page=1#l3036462
20-05-13 14:41
上一页
下一页
工控新闻
浙江起草新规护航具身智能机器人产业发展
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
布局AI视觉应用!华北工控推出多网口工控机BIS-6960I-A12TW-24V
智元机器人全系产品正式开售!领衔人机共生新时代
2025世界人形机器人运动会闭幕 世界人形机器人运动联合会宣告成立
海尔系斥资超12亿元巩固控制权 新时达背靠“大树”谋扭亏
佰邦科技携手卡奥斯共建绿色环保智能工厂
科陆电子:上半年实现净利1.9亿元 同比增长579.14%
更多新闻资讯