登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:FX5U高速计数器怎么实现循环计数
点击:5542 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
massa1
现工程上使用了一台FX5U-80mt,轴上连接toyo-J360-RZ编码器,每转输出360个脉冲,想要实现记录旋转轴当前角度。PLC设置如图。有个不明白的是高速io设置中的环形长度是什么意思,我理解为每转的计数值,计数值到达设定值后清零循环计数,所以设置为360,不知道是否正确。现在发现SD4500寄存器的数值持续增长,求大神解答!
20-05-11 09:37
1楼
编辑
引用
管理
massa1
之前使用的一直是3G,没接触过过5U,使用上有些不明白。
20-05-11 09:40
2楼
编辑
引用
管理
pqsh
环形长度太小的话,一次检测会不会过好几个长度.
20-05-11 13:21
3楼
编辑
引用
管理
永役之舟
高速计数器的型号是FX3U-2HC吗?
20-05-11 13:51
4楼
编辑
引用
管理
massa1
我不是很清楚这个环形长度的意思,查手册,百度也没有什么有效信息。
20-05-12 13:25
5楼
编辑
引用
管理
massa1
不是,用的CPU模块上自带的
20-05-12 13:30
6楼
编辑
引用
管理
YXBK
20-05-12 17:23
7楼
编辑
引用
管理
massa1
谢谢版主,请问这是哪本手册上的内容?我用另外方式实现我想要的功能了。用DHCMOV传送当前值,之后再清零SD4500,重新开始计数。
20-05-13 09:18
8楼
编辑
引用
管理
mengx9806
想问下计数可能会溢出吗?如何防止溢出?
20-05-13 10:22
9楼
编辑
引用
管理
带上的食戒
能发一下SD4500怎么清零的么
我这里清不掉
21-06-18 09:28