登录
首页 人机界面 人机界面
回帖 发帖
正文

主题:想做个項目,采集二十路电流信号,通过无线传输到显示设备,无线传输传输距离约100M,求大体方案

点击:1118 回复:11

想做个項目,采集二十路电流信号,通过无线传输到显示设备,无线传输传输距离约100M,求大体方案,要动态显示。
最后修改:2020/5/9 7:58:59
20-05-09 07:57
方案没有,思路是wifi或者4G流量卡(物联网卡)这样的。这个还得找无线传输的厂家提供方案。
20-05-09 09:18
这二十路信号是分开传送的还是可以集中一起传送,如果是集中一起的话那就好解决,淘宝有无线通讯模块卖的,但如果是分开的就比较麻烦了,我的理解就得有20条通讯通道。
20-05-09 09:41
二十个电流实时动态显示
20-05-09 11:18
二十路采集到一个主控plc里,plc连上一无线路由,远程端同样连一无线路由,应该就能解决了。100不是太远的距离,但是是否过墙,过几道墙都会影响信号的。最好咨询moxa,华为这种专业公司。
20-05-09 12:14
一起传送的,某宝有,目前已经采购中,我也是差不多的事情,不过我现在用的是开关量的。传输距离是100M左右
20-05-09 12:51
不用plc能解决吗?
20-05-09 14:16
无线通讯模块 工业级控制 转串口 CC2530 低功耗物联网模组
这个?
好用来哼一下。
我未用过,在购物车篮底翻出来。
20-05-09 15:52
不用PLC也是可以采集的,直接上一个带通讯的触摸屏,带存储功能的!
20-05-09 17:02
方案可行,目前两种解决办法:
首先肯定的是,直接传到HMI不现实,中间肯定得加设备。
1:20个通道的数,传到PLC,PLC加模块联网,然后把数据传到云端,HMI也要联网,从云端拉数据,但是数据实时性不好,成本偏高。
2:20个通道的数,传到PLC,远处的HMI端再连一个PLC,两个PLC之间通过Lora通信,传输数据,实时性好,成本低,局限性大(对PLC品牌要求)。
之前做过一个小项目,正好用的也是无线传输。用的是两块步科的KW型PLC,随便用了一个HMI。就搞定了,官网翻的图片资料,希望有助于你。
附件 微信图片_20200509221942.jpg
20-05-09 22:19

上一页下一页

工控新闻