主题:关于电度表的问题,向大家请教了
点击:1796 回复:16
10楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
是不是没有乘互感器倍数。
20-04-29 21:31
11楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
有互感器倍数计算过的
20-04-30 05:40
12楼
编辑
引用
管理
82252031
建议选用三相四线1.5(6)A电度表配互感器,可以把你现用的电度表-互感器型号规格及其接线拍照发来参考。
20-04-30 07:48
13楼
编辑
引用
管理
华星电仪
电度表精度和互感器精度都有影响,你安装的是有功表,还有无功损耗,你没有计量,功率因素是多少?
20-04-30 16:44
14楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
换新的电表好用了
20-05-01 07:00
15楼
编辑
引用
管理
dffeifei110
换了新表好用,是表的问题?
20-05-01 18:42
16楼
编辑
引用
管理
mjinbao
我也遇到了电度表计量明显偏少的问题(非收费用表,三相四线、配互感器),之前见过反转,查过线路正常后、换了一块旧表(拆下时无怀疑),反转情况已不明显,但仍然计量偏少;
待有时间,判断是表的问题、还是其他问题。
20-05-01 19:11