登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:ABB ACS510 37KW报F0022输入缺相

点击:11296 回复:44

最近接修一台ABB ACS510 37KW的变频器,现场报故障F0022,查手册,说的是电源缺相:DC回路的纹波电压太高,检查以下两项:1、主电源缺相;2、熔断器熔断。
客户是加油站将汽油从车上抽出来再加压打进储油罐内,当电流小于35A时变频器可以正常运行至50Hz,一旦单向阀打开以后电流升至45A左右,主回路电压开始降低(三相395伏,直流回路电压从600伏下降至565伏左右,万用表和变频器检测一致)。现场已经更换上线接触器,工作时已在线测量三相进线电压无异常,变频器内部的整流模块和主回路15伏继电器已经更换。
分析:主回路电压跌落确实比较大,已经对变频器内主回路电容用电容表测量,标称385伏560微法,实际测量530微法,外观无损坏,重量一致。因目前不在现场,只有一台5.5KW电机试机,已将主电容拆下,主回路更换2个400V255UF电容,空载试机,电压跌落不明显(可能容量还不够小)。电压检测电路与电路图基本一致,X4端子的11脚2.45伏(母线电压检测使用,送入主板),用调压器改变输入电压,变频器主回路电压检测准确,与万用表实际测量一致。
因为现场有两台一样的ABB 37KW变频器和电机,客户一用一备,已经更换故障变频器至正常的一路,故障依旧,还更换了正常的变频器至故障一路,依旧正常,基本可以断定是变频器故障无疑。
目前,实在是没有思路和测试方法了,还恳请大家帮帮忙,出出主意。
附件 1.jpg
附件 2.jpg
附件 image.jpg
附件 极速截图202004251038.jpg
最后修改:2020/4/26 14:02:37
20-04-25 11:05
附件:
[本地下载]
补充:电容拆下,已经测量了模块的上下桥的静态和动态电压,是一致的。已经更换了除主回路电容以外的所有电容。
当时第二次去现场试机时,带的还有一台ABB 37KW的变频器,这个变频器和这个客户不是一家,据客户说故障是无法运行至给定频率,即给定50Hz,实际达不到50Hz,暂时没修,带到现场以后,下载故障变频器参数以后,还是同样故障。并且重新恢复出厂以后,用标量运行还是报F0022故障。现场的电机带了一个类似于两个活塞,反复运动做工,电流可能会有点突变。起码用钳形表卡三相电流时是一致的,空载输出电压也比较平衡。现场更改参数26.06(开关频率)从4KHz——8KHz,无效。
所以,现在比较头疼。
最后修改:2020/4/25 11:34:48
20-04-25 11:08
电解电容容量误差10%应该正常。
1、三相整流桥?
2、三相电源?
3、充电接触器触头?
没有看懂,其他变频器也报同样故障?
哦,楼主已经确认三相电源OK,充电接触器更换,整流桥更换,前接触器更换。
启动后测一下2只电抗器2端电压?查一下电压降降在哪里了。
最后修改:2020/4/25 11:49:52
20-04-25 11:45

引用 yuanyuesheng 在 2020/4/25 11:45:26 发言【内容省略】

1、3已经更换,2在现场带负载的情况下已经测量了,正常,前接触器已经更换了。其他一台同样变频器确实也报同样故障。
目前这个板已经更换了两个68微法的电容,因为三相电另一个同事在试机,下午测试一下这个压降究竟降低在哪里了,再回复你。
20-04-25 11:57

引用 ruxiangchen 在 2020/4/25 11:57:25 发言【内容省略】

应该说明不是变频器故障吧。
20-04-25 12:45
ACS510是用于风机和水泵的变频器,用于活塞泵这种冲击负载明显选型不对。
1,测试电缆、电机对地绝缘电阻。
2,用能测直流的嵌表测三相进线电流和出线电流是否平衡。
3,示波器带高压头测试直流总线纹波。如果你有示波器的话。
直流中线电压完全没有问题,AC380V时DC525V就是正常的。
既然换其它变频器也报同样故障,那么大概率故障可能是负载或变频器参数的问题。由于电机负载冲击导致直流总线纹波增加,才报这个故障。
1,变频器参数查一下电机电压。
2,如果板子上还能加直流总线电容,就在加1组或2组。
3,对直流电压检测回路并入电容滤波,降低敏感度。这个措施应该最有效。
20-04-25 13:36
你没观察备用机直流回路电压有无下降?我觉得电流上去了降那么点也无所谓嘛!直流电抗器压差检测电路你看过有无问题?!
20-04-25 13:45
驱动板故障
20-04-25 19:04
我记得以前有人发过类似故障,母线电压低和你这个故障是两个代码,你这个好像是电抗有压降检测电路
20-04-25 19:07

引用 yuanyuesheng 在 2020/4/25 11:45:26 发言【内容省略】

昨天下午没测试成,现在是两个68微法电容,电压降基本是电容两端,充电继电器和电抗器测不到电压。目前测试的电压和现场的电压降基本一致,带5.5KW电机不报故障。
附件 4.jpg
附件 5.jpg
最后修改:2020/4/26 8:12:00
20-04-26 08:11

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯