主题:为什么Y3常开闭合以后Y10没有输出
点击:1059 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
海盗船长28TR
20-04-24 15:44
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
你这程序还有其它部分吗,其它部分有没有相关Y10的操作?
20-04-24 15:59
2楼
编辑
引用
管理
海盗船长28TR
没有
20-04-24 16:01
3楼
编辑
引用
管理
zhangpeizhi
你发个Y3闭合而Y10没动作的截图上来
20-04-24 16:07
4楼
编辑
引用
管理
李东泽
楼主这是什么 品牌的PLC,
另外不行重新写一下,Y10,检查一下有没有出现双线圈输出
20-04-24 16:31
5楼
编辑
引用
管理
蜀中之首
发上来的图片看不出来
查一下Y10的用处,可能有重复的地方
20-04-24 16:42
6楼
编辑
引用
管理
pqsh
没看到Y3闭合.
20-04-24 16:44
7楼
编辑
引用
管理
莫头脑
信捷的是吗……
20-04-24 17:01
8楼
编辑
引用
管理
海盗船长28TR
谢谢大家,找到故障点了,后面梯形图里多了个Y10双线圈输出了
20-04-24 17:17
9楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵,所以还是双线圈输出;
20-04-24 17:33