主题:使用FX3U-232-BD连接维纶TK6071IQ触摸屏

点击:3878 回复:12

购买个FX3U-232-BD,与触摸屏通讯。两段接线,连接线是一一对应的吗?PLC需要编程序码?
20-04-21 15:28
与电脑连上了,明天再看看和触摸屏
20-04-21 16:33
屏1 2 3 4 5
plc4 7 1 2 3
记得是这样的。
422的
20-04-21 16:50
3U与2N应该是一样的
附件:
[本地下载]
20-04-21 17:15
附件 ScreenShot001.jpg
附件 ScreenShot002.jpg
FX3U-232-BD引脚对应与上图端口连接,波特率好像要改成9600,看说明书。最好联系维纶客服咨询一下。
20-04-21 17:39
线要按对应的针脚接起来;PLC不需要编程,但扩展的通讯板通讯参数需要设定一下;
20-04-21 18:54

引用 711022027 在 2020/4/21 17:39:57 发言【内容省略】

设备选择FX232/485BD才对,232BD/485BD输出专用协议,你选的设备是输出编程口协议的
附件 image.jpg
附件 image.jpg
20-04-21 19:02
谢谢
20-04-21 22:54

引用 guanyumou 在 2020/4/21 19:02:51 发言【内容省略】

看到4楼这个想起之前用过加个232BD板也可以跟电脑通讯,因为那个422口要连触摸屏,就装个232板给电脑编程用,这样的使用PLC参数是不需要做任何设置的。如果这样OK的话那应该232BD也等于是编程口协议。刚刚特意用一个FX3G的PLC试了一下,是可以通讯的。
20-04-22 09:36
个人认为,只要通讯协议一样是可以通讯的,其他就是波特率,端口不要搞错。没试过所有不敢乱说,给楼主建议咨询维纶客服最靠谱,少走弯路。
20-04-22 19:29