主题:3842电源,打嗝。求助

点击:7350 回复:14

现在自供电和母线电压彼此隔离,你量到的电压是虚电,担心炸机可以在500供电加上限流。
20-04-11 11:20
不试怎么知道行不行
20-04-11 11:21
变压器输出几个绕组?
20-04-11 14:10
变压器有12-24两个单独绕组,还有-15一个绕组 +15一个绕组,10v 是+15绕组的抽头,。+-15好像是连通在一起的测过。+15是反馈跟自供电也是驱动供电。
最后修改:2020/4/12 9:53:38
20-04-11 22:37
如果本来设计是共地的话,为什么高压负级到+15地会有一个472m电容