登录
首页 人机界面 人机界面
回帖 发帖
正文

主题:维纶触摸屏TK6070IQ与三菱PLC.FX3U通讯数据线和三菱FX系列PLC数据线一样吗

点击:7074 回复:17

维纶触摸屏TK6070IQ与三菱PLC.FX3U通讯数据线和三菱FX系列PLC数据线一样吗
20-04-09 12:41
FX3U/FX2N/FX1N的通讯线都是一样的,它们的编程电缆也是一样的,但是选择驱动时FX3U是有专门的驱动。
20-04-09 13:04
电脑在线模拟触摸屏可以,还是这个数据线,接触摸屏就不行。触摸屏已经装程序了
最后修改:2020/4/9 14:09:32
20-04-09 14:07
应该可以,谢谢,
20-04-09 14:08

引用 zhjifei 在 2020/4/9 14:07:25 发言【内容省略】

电脑在线模拟的线是plc的编程线,实际PLC连接触摸屏的线见下图
附件 2020-04-09_141200.jpg
20-04-09 14:13

引用 YXBK 在 2020/4/9 14:13:32 发言【内容省略】

另外请注意触摸屏里面的设置COM口要选COM2,这个默认是COM2,但是在使用在线模拟时有时是需要更改的,下载进触摸屏时一定要改过来。
附件 2020-04-09_141807.jpg
20-04-09 14:22
iq,6 9 5脚是232的。编程电缆也可以,做个232的连线,麻烦些
正常连接三菱用1 2 3 4 5脚,422通讯
20-04-09 14:34
FX3U与屏的通讯线与FX1S FX1N FX2N都是一样的,但与PLC的编程线是不通用的;
20-04-09 15:07
能具体些,9针触摸屏脚对应PLC接口脚,如2--3
20-04-09 20:43

引用 zhjifei 在 2020/4/9 20:43:46 发言【内容省略】

看来威纶通的手册还需要改进一下才行。
附件 2020-04-09_214356.jpg
20-04-09 21:45