主题:设备上有电,碰到就麻麻的,测出来110V,这个属于漏电还是感应电,
点击:9863 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
528695231
设备上有电,碰到就麻麻的,测出来110V,这个属于漏电还是感应电,
20-03-22 20:13
1楼
编辑
引用
管理
gjy173
什么样子的设备?这个110V的电压怎样测的?绝缘有没有测?尽量说详细点大家好帮你分析,不然只能猜。感觉麻麻的可能是漏电。
最后修改:
2020/3/22 20:31:40
20-03-22 20:30
2楼
编辑
引用
管理
646270767
接地不良,设备进行接地处理。
20-03-22 20:37
3楼
编辑
引用
管理
528695231
小设备,设备外壳跟大地之间的电压
20-03-22 20:59
4楼
编辑
引用
管理
gjy173
首先检查绝缘,看是否有破损。确认绝缘良好后做接地处理!
20-03-22 21:16
5楼
编辑
引用
管理
528695231
检查绝缘是不是就是看线有没有破损吧
20-03-22 21:21
6楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
你这个应该是接地不良,是开关电源的Y电容中点电压
20-03-22 21:22
7楼
编辑
引用
管理
528695231
如果把两个开关电源的输出并联,是不是就会有中点电压
20-03-22 21:28
8楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
开关电源的EMI电路(里面有2个Y电容串联起来接入电源2端,中点接地),你拆一个有CE认证的开关电源就明白了
20-03-22 23:06
9楼
编辑
引用
管理
528695231
但是将两个开关电源的输出分开,好像设备也不带电了
20-03-22 23:23
上一页