登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:10平方单股电缆在桥架内暗断,电缆质量问题
点击:1235 回复:15
楼主
编辑
引用
管理
woshigoutou
10平方单股电缆在桥架内暗断,外面没有任何损伤,里面已经熔断。
最后修改:
2020/3/18 9:14:29
20-03-17 22:19
1楼
编辑
引用
管理
moononsky
什么原因,怎么找到熔断点的?这个不好找吧?
20-03-18 05:48
2楼
编辑
引用
管理
lishihao
曾经遇见过不少类似的2*1.5,3*1.5平方的电缆,找到故障点,它倒不是熔断,只是断开了,接口铜丝长短不一,你在断口前后拉扯,有时能接二连三的拉断,就好像是棉纺的纱线,不像是一条龙连贯的铜丝
20-03-18 08:01
3楼
编辑
引用
管理
YXBK
碰到这种情况想找故障点就有点费劲了吧,之前也碰到过好好的就不通了,然后就重新换一条了。
20-03-18 08:22
4楼
编辑
引用
管理
mlx5118
换新是真的
20-03-18 08:48
5楼
编辑
引用
管理
wenquan753
估计当初断点位置就有问题,只是在后面遇到了其他影响(譬如另外的放线作业或者整理时)导致问题形成!
20-03-18 09:44
6楼
编辑
引用
管理
李东泽
我就想知道,楼主是怎么找到的,这个断点的,这么精准
20-03-18 14:42
7楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
引用
李东泽
在 2020/3/18 14:42:07 发言
【内容省略】
这个地方电缆明显发热,而且外表颜色也不一样。最重要的热。
20-03-18 15:10
8楼
编辑
引用
管理
honghaii
中间熔断,这个也要找出来就太难了。不是信号线是动力线吧。
20-03-18 15:46
9楼
编辑
引用
管理
mjinbao
是熔断(电流过大引起)、还是溶断(腐蚀或类似于腐蚀),有可能是存在缺陷。
20-03-18 18:06