登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:380伏15千瓦以下电机,电机三相内阻参考值是多少?
点击:5049 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
woshigoutou
380伏,15千瓦以下电机,电机三相内阻参考值。哪位朋友有,给我发一下。
最后修改:
2020/3/16 9:26:33
20-03-13 22:06
1楼
编辑
引用
管理
jucishan
猜测这个没有标准!因为材料与尺寸应该更新很快
20-03-15 19:33
2楼
编辑
引用
管理
panchunhu
这个估计很难提供吧,随机性大而阻值差值要求又高。
20-03-16 08:14
3楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
最好用电桥测量一下。
20-03-16 10:14
4楼
编辑
引用
管理
82252031
1、厂家说明书提供或致函付费提供
2、电桥测直流电阻、作空载试验和短路试验,取得相关数据后计算出来
3、用一台矢量变频器作静态自整定测试和动态自整定测试,查看相关参数即可。
4、查阅相关电机手册得出。
20-03-16 12:09
5楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
引用
82252031
在 2020/3/16 12:09:40 发言
【内容省略】
还真是好主意。第3条。有时间真的可以试一试。
20-03-17 06:53
6楼
编辑
引用
管理
超级大手
没有办法测量,一般检修电机时用表测就是通,如果大电机十几千瓦以上更没法测,没啥意义。
20-03-17 07:27
7楼
编辑
引用
管理
gk_0
楼主这是想测是不是铜做的?
20-03-17 08:52
8楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
引用
超级大手
在 2020/3/17 7:27:19 发言
【内容省略】
是的。电机越大,就只能使用电桥了。万用表是不行了。
20-03-17 18:09
9楼
编辑
引用
管理
wenquan753
万用表测出来的数值也没多少意义了吧
前两天修一台水泵5.5KW电机:
其中一相电流比另外两相高 A:7.5 B:7.3 C:10.2
万用表测三相电阻 A:1.7 B:1.7 C:2.1
后面拆开看,发现有一匝铜线有两根断了。
20-03-18 09:53
上一页
下一页
工控新闻
推进新型工业化实践 共绘产业发展新蓝图——2025中国工业论坛新型工业化实践大会在西安举办
2025年中国机械工程学会机械传动分会年会在长春举办
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
国内首个电气行业AI大模型通过国家网信办备案
非夕科技北京办公室全新启航,打造华北市场增长新引擎
资料下载 | ABB HyQ产品组合助力制氢行业降本增效
兆威机电拟1亿美元投建泰国基地 五年研发费6亿股价年内涨61.54%
海尔系斥资超12亿元巩固控制权 新时达背靠“大树”谋扭亏
更多新闻资讯