登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:汇川380变频器轴流风机三极管屡烧,用什么管代换?

点击:2110 回复:29

批次问题很常见,看看b极电流到底多大,不行用分立三极管
风扇启动电流大,现在许多变频器用电流2A以上的三极管驱动风扇
20-03-01 08:39
谢谢您,我也是这样想的,这个变频器用的是1 A的贴片三级管,是直接驱动轴流风机的。那么有一种三极管它的电流是2 A.如果功率是1W的可以吗?以前的应该是几十W,电流1A.
20-03-02 08:53
不能只看参数,还得看封装,散热条件。具体应该测一下风机工作时的电流,三极管的导通压降。根据所测得情况加以维修。
20-03-02 14:48
如果电源稳定24V,最好用串表法测量各点电流来判断。
20-03-02 15:18
谢谢。
20-03-02 16:18
谢谢。
20-03-02 16:18
风扇电流一、二百毫安,用1A左右或以上的管子,散热条件满足的话,都够用了。
风扇运转正常,或运转无力,管子发烫,可能是未工作于饱和区(因基极电阻变大等故障原因)所致。
测C\E极间电阻,正常为0V或接近0V,若大于1V,说明已经出离饱和区。
另外,若购得劣质器件,小电流也会发热啊。
20-03-07 12:17
感谢咸工,您说的我明白了,下次再有这个现象我测一下。
不过,以前的我没测过,就是贴片的三极管,一坏就是崩个小坑,显然这是一个设计通病。我修理最后一台时用的是我买的三极管.轴流风机正常,管子很快发烫!以前的我不知烫不烫。我把这台改成上电就转了,影响的也就是不能设置成运行时风机转。下次按您说的方法测一下CE电压,和基极电阻。谢谢
20-03-07 16:29
表情表情
20-03-08 08:19
还有很重要的一点:不要用开关三极管,因为开关管直流放大倍数低,风扇驱动电路基极输入电流不足以让其饱和导通。
应该用HFE大于等于200的三极管,见过有人换成开关管的,造成不能正常工作。
20-03-08 10:07

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯